Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220
16 апр 2012, 19:33
zarevo-40 писал(а):
Валера, не помню какую я емкость набрал конденцаторов, запаял в пластик, но их штук 10 всего. От телевизоров подобрал. Да, наверное под 300 мкф и будет. Скомпоновал их, и ничего, удобно. Запускаю двигитель 4 кВт 1500 об. в легкую.
Я не одинок. вообще я люблю электрику. емкости есть, скоро будут фото.
Сообщений: 2535
Зарегистрирован: 18 май 2010, 06:26
#12
Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220
16 апр 2012, 19:34
VZor44 писал(а):
"по науке" идёт 10,0 мкФ на 100 Вт мощности двигателя. но как правило, получается меньше. Я делал так. Запускал двигательи замерял напряжение между обмотками двигателя. Большую разницу убирал подключением (отключением) конденсаторов. Модно вывести почти идеально по всемобмоткам. Так он и работаит тише и мягче. % в пять разница уже нормально. Только ещё одно НО!!! Конденсаторы должны быть не электролитические (которые для постоянного тока), а металлобумажные типа МБГО.
#13
Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220
16 апр 2012, 19:56
Vitos89 писал(а) :
Интересно это как замерять ?
Валера VZor44 все правильно написал, я тоже подбирал по разности напряжения на фазах. Виталя, просто при работе измеряешь и подбираешь так, чтолбы был меньший перекос фаз! Здесь надо только одно учесть, что 10,0 мкФ на 100 Вт мощности двигателя вроде (давно не игрался и не помню точно) это на пуск я подбирал (вообще то по науке ставят батарею кондюков с переключателем - пуск-работа!), а на работу чуть поменьше можно. Поэтому надо все пробовать, а 10,0 мкФ на 100 Вт мощности двигателя - это для начала!!!
#16
Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220
16 апр 2012, 20:40
Vitos89 писал(а) :
Увы мне это не ведомо
Ну уж прям неведомо!!! Голову включи и все станет ясно!!! При работе измеряешь три напряжения ( 220, 220 и 180, например) на фазах и подбором кондюков делаешь так. чтобы они были "одинаковые" (одинаково не получится, но как можно ближе), это и называется убрать перекос фаз.
Сообщений: 1323
Зарегистрирован: 25 май 2010, 20:07
#17
Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220
16 апр 2012, 20:41
Виталь, не мудри с пускателями. Я бы сделал проше, питание 220 В подаешь на автомат, с него подключаешь питание на двигатель. Конденсаторы подключай или в клемную коробку двигателя или прямо к автомату. 400,0 мкФ думаю будет многовато, но можешь для начала попробовать 400, замерить напряжения между обмоток, потом один кондер убрать, замерить ещё раз напряжения и там уже подбирать емкость. Думаю, она д.б. в пределах 270-320 мкФ. И ещё, не видно номинал автомата, поставь на 12,5 А. Виталь, а куда та хочешь это приспособить?
Сообщений: 2535
Зарегистрирован: 18 май 2010, 06:26
#19
Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220
16 апр 2012, 21:33
Циркулярка самодельная. Там движок поменьше стоит без бирки, хочу этот попробовать. Валер,значит делаю так: Запускаю его ( на кондёре 200мкф) начинаю замерять напряжение между обмоток, т.е между двух будет 220 а какаято будет просевшая (та на которой кондер будет), вот туда и надо добавлять емкость, правильно понял ?
#20
Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220
16 апр 2012, 23:02
Vitos89 писал(а) :
т.е между двух будет 220 а какаято будет просевшая (та на которой кондер будет), вот туда и надо добавлять емкость, правильно понял ?
Емкость ставится только в одном месте. Есть три фазы А, Ви С, допустим на А и В подаем 220, а на С от фазы А подсоединяем кондюк (т.е. кондюк между А и С), измеряем А-В, В-С, С-А и изменением величины кондюка выравниваем эти три значения.