#4
Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220
16 апр 2012, 17:48
Vitos89 писал(а) :
звезда или треугольник
Виталий, когда трехфазник включают в однофазную сеть то лучше треугольник конечно!!! А как ты вообще можешь звезду реализовать в таком варианте, не понимаю вообще ???
#6
Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220
16 апр 2012, 18:23
По моему, при подключении звездой трехфазного двигателя к однофазной сети, с двигателя получается 75% мощьности, а при подключении треугольником - и до 50% не дотягивает. как-то так...
Сообщений: 1323
Зарегистрирован: 25 май 2010, 20:07
#8
Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220
16 апр 2012, 18:25
Виталь, включать в однофазнуй сеть 220В, только в треугольник (рис. 2). Для этого подключаем конденсатор на две любые клеммы (скажем Л1 и Л2) Питание 220В подключаем на оставшийся своюодный контакт (Л3) и любой из Л1 или Л2. Разными подключениями определяешь направление вращения ротора. Только запомни, что при подключении трехфазного двигателя в сеть 220В, происходит потеря мощности примерно в половину. И конденсаторов тебе потребуется около 300 мкФ, напряжением не ниже 300В, а это приличная батарея.
zarevo-40:
Владимир Тупикин
Лабинск Краснодарский край
Сообщений: 2902
Зарегистрирован: 25 май 2010, 19:48
#9
Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220
16 апр 2012, 18:51
Валера, не помню какую я емкость набрал конденцаторов, запаял в пластик, но их штук 10 всего. От телевизоров подобрал. Да, наверное под 300 мкф и будет. Скомпоновал их, и ничего, удобно. Запускаю двигитель 4 кВт 1500 об. в легкую.
Сообщений: 1323
Зарегистрирован: 25 май 2010, 20:07
#10
Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220
16 апр 2012, 19:32
"по науке" идёт 10,0 мкФ на 100 Вт мощности двигателя. но как правило, получается меньше. Я делал так. Запускал двигательи замерял напряжение между обмотками двигателя. Большую разницу убирал подключением (отключением) конденсаторов. Модно вывести почти идеально по всемобмоткам. Так он и работаит тише и мягче. % в пять разница уже нормально. Только ещё одно НО!!! Конденсаторы должны быть не электролитические (которые для постоянного тока), а металлобумажные типа МБГО.